恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-07 16:57:57
7楼
楼主对机械方面知识的欠缺,才会做出这样的控制方案来。
一个变频器驱动2个电机这种控制方案是别人定的,切换电机用的是2个互锁的接触器,抱闸控制分别用了它们的辅助触点。也就是说电机和变频器断开时,抱闸也同时抱死,电机连上时,抱闸也同时打开。
控制程序是我写的,第一次调试,遇到很多问题,最近一直在论坛里面说这些事情,愿闻高见。
我最近把加速时间改为0,发现了一个问题,如果使能、速度和切换电机的接触器同时接通信号,变频器会报警F7807,如果接触器先接通一会,再使能就没有这个问题。同样的程序,以前加速时间设定为5s的时候,所有信号同时给就不会有这个报警。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主