以下是引用胜邪在2016-01-03 14:27:11的发言 >楼主

前几天得到一张128K的MMC卡,经测试不能用,SF灯常亮,STOP灯慢闪,无法与PLC通讯,尝试格式化也未能成功。无奈发帖求镜像文件,还真有热心人,很快就发给了我,使用“S7ImgWR V1.0.exe”重新写入镜像后,插入CPU现象依旧,将开关拨至MRES后SF灯熄灭,只有STOP灯慢闪,再次尝试格式化成功,PLC通讯正常,宣告MMC卡修复成功。 
  经查资料得知CPU上只能被动格式化MMC卡即如果STOP灯出现慢闪,这是CPU在请求被动格式化,只有此时可以用MRES按钮格式化MMC卡,把卡中的错误信息清除,具体操作方法如下: 
将模式开关打到MRES并保持直到STOP 灯保持常亮(约九秒),并在其后两秒内迅速开关,使其返回到STOP 再迅速按回到MRES位置,此时,STOP 灯快速闪烁,表示正在格式化。保持开关在MRES位置,直到STOP 灯常亮,格式化完成。 

我也遇到类似问题,512k的MMC卡,用西门子的编程器做格式化后仍然报错。请求楼主将操作过程即镜像文件分享下,先谢过了。13893790707@163.com

 