你这种一拖二,要注意的问题有两点:


第一点,参数组转换(大小电机转换),不能在线操作,必须要离线操作。所谓离线就是变频器在OFF状态,而不能在ON状态。这是必须的。看看参数组转换命令的条件即可明确了;


第二点,变频器输出端两个互锁的接触器(接通和断开大小电机)必须在离线状态操作。这也是必须有的。


所以,参数组转换命令和大小电机接通的接触器线包可同时激励,但ON命令必须在他们动作以后再激励。这样的逻辑控制一定要遵守。