我没有做过实验。

但支持断电时高计计数的说法。

如果是同一个24V电源系统,PLC外部的24V电源消失得比PLC内的+5V电源要快,PLC内的电解电容还可以供PLC工作一段时间,做断电时的处理。当外部的24V已经不足以提供I0.0输入点亮时,PLC还在工作中,从而计到一个从1到0的边沿。所以我估计,如果编码器、I0.0\I0.1单独供电不断电,CPU断电再上电,计数应该是不变的。