以下是引用zhangli0在2016-01-07 09:15:12的发言 >

应该是修改程序,直接给i点赋值是不行的。

程序中i点并联一个m点,上位机按钮按下置位m点,抬起复位m点。或者每次按下按钮给m取反。

我这边的I点是一组,是UDT定义的,把很多的I点捆绑在一起,而且I点写到FB程序的输入点后就找不到了,通过标准的块最后可以达到复位现场所有的报警信号,也就是说I点只进入标准FB块后就可以实现复位功能了,UDT和标准块都改不了,并不是单独的I点放到程序块引脚实现复位功能,我知道的就是一个I点,因此我想给I点写值。现在我的TIA仿真程序下进去后根本启不来,我加了ob121 122也不行,而现场实际下载cpu就能起来什么原因呢