你这种一拖二,要注意的问题有两点:
第一点,参数组转换(大小电机转换),不能在线操作,必须要离线操作。所谓离线就是变频器在OFF状态,而不能在ON状态。这是必须的。看看参数组转换命令的条件即可明确了;
第二点,变频器输出端两个互锁的接触器(接通和断开大小电机)必须在离线状态操作。这也是必须有的。
所以,参数组转换命令和大小电机接通的接触器线包可同时激励,但ON命令必须在他们动作以后再激励。这样的逻辑控制一定要遵守。
非常感谢回复!
1、不能在线操作是指变频器不能在使能状态下切换参数对吗?如果是这个意思我现在应该是这样操作的。存在的一个情况是小电机运行结束变频器使能断开和参数切换为大电机的参数这个可能是一起的。
2、我之前接通接触器和变频器使能信号是同时给的,现在这一块,我最近尝试先接通大电机的接触器,然后再使能变频器。但是结束时使能断开和接触器也就是电机断开还是一起的,因为现在设备的抱闸控制是使用了切换电机接触器的辅助触点,如果电机延时断开会存在一个定位停不准的问题,之前想过延时,但是即使延时80ms,也会导致较大位置偏差。