回复:G120-CU205S-2DP,带2台不同功率不同时启动的电机调速问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36728
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-08 10:03:20

10楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2016-01-08 08:47:38的发言 >

非常感谢回复!


1、不能在线操作是指变频器不能在使能状态下切换参数对吗?如果是这个意思我现在应该是这样操作的。存在的一个情况是小电机运行结束变频器使能断开和参数切换为大电机的参数这个可能是一起的。


2、我之前接通接触器和变频器使能信号是同时给的,现在这一块,我最近尝试先接通大电机的接触器,然后再使能变频器。但是结束时使能断开和接触器也就是电机断开还是一起的,因为现在设备的抱闸控制是使用了切换电机接触器的辅助触点,如果电机延时断开会存在一个定位停不准的问题,之前想过延时,但是即使延时80ms,也会导致较大位置偏差。

哦,这样呀。


关于第一点,就是那样的,即断开使能,才能进行参数组转换。但是断开使能和断开接触器我以为必须有一个延时过程,因为断开使能需要有一个电机放电过程,再断开接触器就安全了。尽管这个延时不是很长。但必须要有。


关于第二点,断使能定位而不是断接触器触点定位,这是必须的。需要逻辑控制抱闸制动等措施做定位辅助,而不是靠断接触器触点做定位。这是我的看法了。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。