回复:G120-CU205S-2DP,带2台不同功率不同时启动的电机调速问题

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-08 11:06:03

11楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2016-01-07 16:57:57的发言 >7楼

一个变频器驱动2个电机这种控制方案是别人定的,切换电机用的是2个互锁的接触器,抱闸控制分别用了它们的辅助触点。也就是说电机和变频器断开时,抱闸也同时抱死,电机连上时,抱闸也同时打开。


控制程序是我写的,第一次调试,遇到很多问题,最近一直在论坛里面说这些事情,愿闻高见。


我最近把加速时间改为0,发现了一个问题,如果使能、速度和切换电机的接触器同时接通信号,变频器会报警F7807,如果接触器先接通一会,再使能就没有这个问题。同样的程序,以前加速时间设定为5s的时候,所有信号同时给就不会有这个报警。


以下是引用Zane在2016-01-07 14:09:13的发言 >5楼: 楼主对机械方面知...

引用5楼详细内容:

 楼主对机械方面知识的欠缺,才会做出这样的控制方案来。

这个帖子看了很久,不知道说啥好。


楼主提到的F7807故障,是绕组短路了,这反映了楼主对此类控制根本就是缺乏经验,从系统到细节,别人做的方案不管是否合理我就做,有能力做也做,没能力做也做,做得好也做,做不好也做,这不是个合格的工程师的做法。


楼主这要做好这个项目,必须解决以下问题

  1. 参数切换的时序问题

  2. 电机和变频的保护问题

  3. 电机切换的时序问题

  4. 不同功率负载工况下,驱动器的配合问题

  5. 信号反馈判断的问题,光靠几个延时是不解决问题的


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:系统阐述,剖析问题,确定解决方向。kdrjl