一个变频器驱动2个电机这种控制方案是别人定的,切换电机用的是2个互锁的接触器,抱闸控制分别用了它们的辅助触点。也就是说电机和变频器断开时,抱闸也同时抱死,电机连上时,抱闸也同时打开。
控制程序是我写的,第一次调试,遇到很多问题,最近一直在论坛里面说这些事情,愿闻高见。
我最近把加速时间改为0,发现了一个问题,如果使能、速度和切换电机的接触器同时接通信号,变频器会报警F7807,如果接触器先接通一会,再使能就没有这个问题。同样的程序,以前加速时间设定为5s的时候,所有信号同时给就不会有这个报警。
这个帖子看了很久,不知道说啥好。
楼主提到的F7807故障,是绕组短路了,这反映了楼主对此类控制根本就是缺乏经验,从系统到细节,别人做的方案不管是否合理我就做,有能力做也做,没能力做也做,做得好也做,做不好也做,这不是个合格的工程师的做法。
楼主这要做好这个项目,必须解决以下问题
参数切换的时序问题
电机和变频的保护问题
电机切换的时序问题
不同功率负载工况下,驱动器的配合问题
信号反馈判断的问题,光靠几个延时是不解决问题的
精华帖版主置评:系统阐述,剖析问题,确定解决方向。kdrjl