变频驱动50Hz运行时,压力低于工频运行的原因:
1)工频电源电压高于380V,而变频器的输出电压已调节为380V。使变频驱动最高压力略有下降(不会下降三四成);
2)变频器刚运行不久,官网空,压力还没有上来,运行一段时间就好了;
3)泵进口、出口阀门没有完全打开,;
4)排水量大、应关闭的取水口阀门没有关闭或官网破裂漏水。关闭总阀看看;
5)变频驱动时电机反转。工频转向与变频转向必须分别确认;
6)泵体叶轮部分有气体(可能性较小,但必须确认);
7)泵进水口被异物堵塞(以前遇见过这种情况)
8)参数被错误修改,导致50Hz时变频器的输出电压过低,使泵的扬程下降。
2、4、5、7、8条的可能性最大!