回复:水泵加装变频器后出水口压力明显降低

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-08 12:00:14

18楼

变频驱动50Hz运行时,压力低于工频运行的原因:

1)工频电源电压高于380V,而变频器的输出电压已调节为380V。使变频驱动最高压力略有下降(不会下降三四成);

2)变频器刚运行不久,官网空,压力还没有上来,运行一段时间就好了;

3)泵进口、出口阀门没有完全打开,;

4)排水量大、应关闭的取水口阀门没有关闭或官网破裂漏水。关闭总阀看看;

5)变频驱动时电机反转。工频转向与变频转向必须分别确认;

6)泵体叶轮部分有气体(可能性较小,但必须确认);

7)泵进水口被异物堵塞(以前遇见过这种情况)

8)参数被错误修改,导致50Hz时变频器的输出电压过低,使泵的扬程下降。

2、4、5、7、8条的可能性最大!