恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-08 16:24:52
9楼
8倍,3.06S,之前都是稳定的,最近才出现这种现象。我们有改过这个增益和积分时间,改到6.5倍左右才在使能不给速度时没有编码器的返回。设备要求响应目标值是100ms。目前不能做响应测试,所以参数又改回8了,怀疑是机械设备上有工况变化,但是有不能停下来检查,暂时就凑合用着呢。电机和负载的接轴是万向轴。通过波形看速度和电流的波形都是成周期性变化,波动周期的大小与速度无关。一般机械方面什么样的工况变化会出现这样的现象呢?
这个现象明显是速调参数不合理的问题。积分时间3.06s?这么长?放大倍数偏大,但也不至于使能就起振了。你这是速调输出震荡了。这是什么变频器?S120还是G120?能晒一下r0345吗?
系统是否做过速度调节器的优化?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主