回复:断路器进线三相电压是380V,出线电压是330V,是不是说明这个断路器已经坏了?

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-01-09 08:03:01

6楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-01-08 20:56:02的发言 >5楼

如果测量没有问题的话就说明开关有一相触点接触电阻大了,且这相的负载比较大造成了比较大的电压降,因为P=U2R,接触电阻大了导致此处的P功率以热能的新式表现,导致温升,温升传导到双金属片变形一定程度后导致开关跳闸。

为什么是一相,不是三相?我量的时候测试三相的电压都是降低的

P=U2R公式对吗?

P=U2/R吧