各位大神:

硬件组态三个CP 340-RS422/485和非标设备通讯,这段时间运行中PLC经常(大约一个多月出现两次、设备已使用4年)停机,必须重新下载程序才能启动,各位大神帮我分析下什么大概什么原因出现这种情况,自己分析是通讯干扰或者是存储卡问题使PLC超时停机,期待大神的回答,万分感谢!

如下缓冲区信息

模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区


订货号/描述                   组件                           版本                          

6ES7 315-2AH14-0AB0           硬件                           2                             

- - -                         固件                           V 3.0.3                       

Boot Loader                   固件扩展                       A 25.7.5                      


机架:                         0

插槽:                         2



序列号:S C-A7UJ59992010



事件 1 / 500:  事件 ID 16# 4541

因优先等级系统导致 STOP 模式

事件:超出周期时间

OB 编号:定时错误 OB (OB80)

优先等级:  26

之前的工作模式:RUN

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

21:09:50.570  1999-01-09

(编码: 16# 4541  FF84  C300  0000  3501  1A50)



事件 2 / 500:  事件 ID 16# 2522

读取时发生区域长度错误

背景 DB,字节访问, 访问地址:  3720

所需的 OB:编程错误 OB (OB121)

优先等级: 1

内部错误, 进入的事件

21:09:50.570  1999-01-09

(编码: 16# 2522  0179  0015  0E88  0000  0000)