恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-09 12:57:55
39楼
我这边西门子德国电机电机输出轴的轴承不是绝缘轴承,风机处轴承没有拆开加油过就不清楚了。
电机容量越大,电压越高,周电流损伤越大,但并不是都需要绝缘轴承的,也不一定都安装接地碳刷。
打一个比方,如果400V系统,已装有出线电抗器或者DU/DT滤波器,再使用3+3电缆,电机可以不再使用绝缘轴承或者接地碳刷。当然前提电机、减速机或设备的接地都要做好。
我们这里几百台变频400V电机都是这样,普通的华达、中达电机,没有碳刷和绝缘轴承,但是前端都使用了出现电抗和3+3电缆,8年了也未出现过轴承轴电流损坏。
再如690V系统纸机传动,拿ABB和西门子两家来说,电机90KW及以上都使用绝缘轴承。
前期的控制设计关系很大,估计楼主的变频器未带出线电抗器、3+3电缆。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主