回复:同步电机使用矢量变频器拖动有意义吗?

liyubing11

  • 帖子

    60
  • 精华

    4
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2014-06-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-10 02:30:09

49楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-01-05 16:13:49的发言 >42楼

请教一下,为何定子转矩电流远大于转子转矩电流?

以下是引用liyubing11在2016-01-01 21:08:16的发言 >23楼:第三条是定子转矩电...

引用23楼详细内容:

第三条是定子转矩电流

第四条是定子磁场电流,使用合成磁场定向


以下是引用老兵在2016-01-01 20:40:18的发言 >:图中第三第四条曲线...

引用详细内容:

图中第三第四条曲线是什么?

兵版您好,最近单位事故挺多,没有上论坛,今天加班回来,才看着您的帖子,请谅解。您所说的转子转矩电流是指那条曲线?还是坐标轴上的投影?

抛开三项坐标系到同步旋转坐标系的转换及给定定子电压矢量到三项坐标系的反变换(该系统使用电压空间矢量法,三电平),因为对于同步机控制速度来说,转换到同步坐标系,类似直流电机传动,Φ2轴对应转矩电流,Φ1对应励磁。图中M3_SPHI2是电子电流的转矩分量,图中M3_SPHI1定子电流的磁场分量,M3_I_EXCIT是转子电流。这三个量都是相对同步旋转坐标系的。按照同步旋转坐标系(基于合成磁场定向)中的矢量合成关系,M3_SPHI2=-M3_I_EXCIT在Φ2轴上的分量。合成磁场的磁化电流(即定子电流和转子电流在Φ1轴上的投影)=M3_I_EXCIT在Φ1轴上的分量+ M3_SPHI1。这个系统速度大约30%以上弱磁,弱磁前,使用内功率因数控制,所以M3_SPHI1基本为零,定子电流基本用于提供转矩。弱磁后,使用外功率因数控制(基本为1),电压矢量位于第二象限,根据转矩分量电流M3_SPHI2的变化,M3_SPHI1相应的调整为对应负值,以保证电流矢量与电压矢量同向。这只是一个定性分析,定量分析需要考虑负载角因素,进行逐点分析不太好作。我的理解可能有偏差,在此抛砖引玉,请指正。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。