以下是引用yming在2016-01-05 23:21:01的发言 >1楼

变频器只能控制两个主要参数:一个输出电压,一个输出频率。

要想提高输出电流,要么输出频率不变,提高电压;要么输出电压不变,降低频率。

Y侠你好,不知您能不能看见我的回复。我这几天一直琢磨您说的话,具体到S120的功能图与参数我想大概就是1690与P1340、    P1341、P1345、P1346。但是P1340里的解释是频率控制器通过降低变频器输出频率来减小电流,可是您为什么说提高电流第二种方法是电压不变降低频率呢?