16楼
对,上位机突然断电。
引用12楼详细内容:
请问PROTOOL到底为什么出问题,是因为上位机突然断电的原因吗?
引用9楼详细内容:
我的思路自始至终都没有认为问题会出在PROTOOL RT软件上,最后重装软件也实在是没有办法的办法,最后一搏了,思路始终还是认为上位机是不会出问题,因为一下3台上位机都出同样的问题,概率实在太小。
引用8楼详细内容:
通讯问题最麻烦就是软件硬件问题混在一起。
Protool我们也在用,如果别的软件都可以测通,只有Protool不行,那楼主的思路就是考虑软件没问题。
不过一般确实不会一下锁定在这里。
建议装UPS