在电厂酸碱加药区,PLC程控系统。在一个酸计量箱上安装MILLTRONINGS超声波液位变送器,型号为:7ML1201-IEF00。程控系统控制出错,有溢酸现象。
现象:在高液位应关闭进口气动阀,但液位显示错误。进口阀未关。
检查分析:酸雾影响探头测量。
处理:清洗探头。解决问题。但时间长后又回复以前情况。