发布于 2016-01-11 11:23:44
11楼
你所说的 是PROFINET 的一个功能之一 叫“更换设备无需存储介质功能”,要实现这个功能,必须组态网络 拓扑结构。
引用8楼详细内容:
现场的物理连接如果与拓扑图是一致的,CPU就会自动分配归属于它控制的I/O设备的站名和IP地址,否则就会报错。所以你更换了新的接口模块后,CPU也是会自动分配IP和站名。我要实验过了。
引用5楼详细内容:
我的理解和你是一样的,但我手头上没有两个同型号的接口模块,因此没法测试,谁要是有条件的话,希望测试一下,把结果贴上来,谢谢
引用2楼详细内容:
考虑到后期远程模块更换的问题,比如说et200s pn的模块损坏,我想安装上直接就可以使用。
是不是必须得拓扑,只在网络视图中配置是不行的?
引用1楼详细内容:
拓扑意味着硬件结构! 一般没有用到IRT或者需要很清晰的诊断, 那么我们是不需要用到拓扑的.
比如你在拓扑上连接了PLC的PN口2连接到ET200S的PN口1, 那么实际的接线就必须要这样, 否则会报错... ...
我是野路子,还是斑竹说的准确。