前段时间做S7-1200之间的无线通讯,很快就搞好了,然后想是不是可以电脑和PLC之间无线通讯进行调试编程,然后试了发现可以PIN通连接,但博图无法找到它,问了技术支持说是要先组态好PLC的IP,然后就好了,具体的也不是很懂,大家帮忙分析下
首先要知道电脑的IP地址,如:192.168.0.3
然后把PLC1200R的网线连接到电脑,通过通信查找到1200,进行设置组态1200的IP地址:192.168.0.2
再次就是要进入无线路由设置IP地址:192.168.0.1
如果路由不在同一网段,如10.65.143.0,那就还要设置网关。