这样2个CPU通信,最简单最省事的应该通过PN-IO的方式通信,把其中一个CPU设置为i-device模式,另一个做controller。
另外,我们真的得补充下网络知识,路由器是路由器,交换机是交换机,二者有本质区别。
普通的TCP通信,用民用产品还凑活,但PN-IO通信,民用产品根本不支持。
思科有些产品还是支持的,802.11.q和P协议。