回复:S120与S7 300通信错误

永不言弃666

  • 帖子

    302
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2013-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-11 13:13:25

5楼

展开查看
以下是引用zhd216在2016-01-11 09:02:23的发言 >4楼

看硬件配置图,PLC和CU都是一根DP线,DP头应该都打到ON,检查一下DP接线,应该是线路出问题了,

朋友,我已经将DP头都打到ON了,接线也重新接了下,应该没问题。我就想知道,通过我换卡的结果,是否能判断出该卡有问题?顺便指教下你,最后一张图节点单元都是问号这种情况是怎么导致的?

如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。