回复:EM200M-IM153-1的BF灯一直闪烁,主站CPU315-2DP的SF灯亮,BUSF灯一直闪烁是怎么回事?怎么解决

zhd216

  • 帖子

    3418
  • 精华

    3
  • 被关注

    146

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-01-11 13:31:57

1楼

SF(系统故障)灯亮可能是软件(用户程序)错误和硬件故障。SF灯只能告诉你有、无故障,具体的故障只能去猜想。要想知道准确的故障原因和位置,还需要采用别的诊断方法。如果有STEP7的项目文件,可以用STEP7来获取具体的故障信息,例如诊断缓冲区中的信息。BF 总线故障。153的BF亮红灯,说明这个站点没有挂上站,

检查153的拨码是否正确,实际模块数量位置与组态是否一致,检查dp线机DP插头的终端电阻位置是否合适,

学无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54764条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。