回复:电解电容导致M440的通信出现F070报警,经过更换,通信正常了再检查以前报废的几块通信模块也是同样的问题,换了电容也都

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-01-11 14:28:40

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-01-11 14:12:42的发言 >1楼

这个故障有普遍性吗?你坏的板子都是这个故障吗?如果是,就有分享价值了。

是的从2009年到今天我们坏过4块这样的模块。