分享】电解电容220uf25v导致M440的通信出现F070报警,经过更换,通信正常了再检查以前报废的几块通信模块也是同样的

渔明锅红

  • 帖子

    2059
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-01-11 14:41:00

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-01-11 14:31:17的发言 >3楼

哦,那这个故障,相同的板子相同的电容换了几个呢?也就是说都是同一个毛病导致的故障,重复性有几次?如果进一次,就属于个别故障,如果重复性3次以上,就是毛病了。介绍一下好吗?

以下是引用cxmzlh在2016-01-11 14:25:50的发言 >:因为取消了分享。我...

引用详细内容:

因为取消了分享。我加了图片呀!

前二次坏了,直接换了没有拆开过,第三次坏了产生了疑问为什么老坏呀,不过不是一台变频器上的,基本上3台变频器上差不多都坏过了,也没有拆开认为是寿命到了,最近又坏了拆开了发现电容有些点拱起,用万用表检查电容冲放电不正常,换了电容OK了。然后拆开以前坏的模块都是同一个地方同样的问题。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。

精华帖版主置评:以后介绍问题和分享自己的发现、经验和体会,就应该这么去描述,讲出它的逻辑性,让别人能够看明白,能够看懂。kdrjl