恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-11 14:41:00
4楼
哦,那这个故障,相同的板子相同的电容换了几个呢?也就是说都是同一个毛病导致的故障,重复性有几次?如果进一次,就属于个别故障,如果重复性3次以上,就是毛病了。介绍一下好吗?
前二次坏了,直接换了没有拆开过,第三次坏了产生了疑问为什么老坏呀,不过不是一台变频器上的,基本上3台变频器上差不多都坏过了,也没有拆开认为是寿命到了,最近又坏了拆开了发现电容有些点拱起,用万用表检查电容冲放电不正常,换了电容OK了。然后拆开以前坏的模块都是同一个地方同样的问题。
精华帖版主置评:以后介绍问题和分享自己的发现、经验和体会,就应该这么去描述,讲出它的逻辑性,让别人能够看明白,能够看懂。kdrjl