回复:关于200高速计数的掉电保持,PLC断电瞬间仍然误计数

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15504
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-11 15:01:00

16楼

既然来龙去脉都清楚了。那么就应该知道,这问题不是plc这边的过错了。因为plc确实收到了来自外部的加或者减的脉冲指令,你无法证明plc有过错。这事情也不是编码器单方面的错,既然电源丢失,编码器已经无能为力了,还能期望编码器干点啥吗?整体出现这样的过错,责任方自然只能是组织者。

能完全弄清一个问题的所在,不容易。并且完全解决这个问题,对症下药,更加不容易。一般的做法,绕过去就是了,结果问题永远不能呈现出来。水不落,石不出。