西门子70VC控制器拖动电机,在P100=4闭环和P100=3频率分别控制情况下,启动力矩那种方式更好

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

西门子70VC控制器拖动电机,在P100=4闭环和P100=3频率分别控制情况下,启动力矩那种方式更好

1370

8

2016-01-11 15:06:41

 我这边的挤出机西门子普通带编码器电机,使用西门子70VC控制,近段时间有点怪,就是开机预热后启动挤出机,原参数为P100=4速度闭环控制,目前一启动电机就堵转报警跳闸,电机感觉没有力,后没有办法将P100设置为3频率控制,将P278,P279参数加大后开机就正常了,理论上讲带编码器反馈的闭环控制启动力矩匹配的比较好,在低速及启动时力矩大,而实际还不如开环控制,不知道是什么原因造成的,难度是我电机优化不好。

 


西门子70VC控制器拖动电机,在P100=4闭环和P100=3频率分别控制情况下,启动力矩那种方式更好 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。