回复:EM200M-IM153-1的BF灯一直闪烁,主站CPU315-2DP的SF灯亮,BUSF灯一直闪烁是怎么回事?怎么解决

lixiaoke225

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-01-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-11 15:55:17

3楼

展开查看
以下是引用zhd216在2016-01-11 13:31:57的发言 >1楼

SF(系统故障)灯亮可能是软件(用户程序)错误和硬件故障。SF灯只能告诉你有、无故障,具体的故障只能去猜想。要想知道准确的故障原因和位置,还需要采用别的诊断方法。如果有STEP7的项目文件,可以用STEP7来获取具体的故障信息,例如诊断缓冲区中的信息。BF 总线故障。153的BF亮红灯,说明这个站点没有挂上站,

检查153的拨码是否正确,实际模块数量位置与组态是否一致,检查dp线机DP插头的终端电阻位置是否合适,

太谢谢啦,我的拨码地址没有设置正确,万分感谢!!!对于我这个菜鸟有大神的回复真是感激不尽。