前二次坏了,直接换了没有拆开过,第三次坏了产生了疑问为什么老坏呀,不过不是一台变频器上的,基本上3台变频器上差不多都坏过了,也没有拆开认为是寿命到了,最近又坏了拆开了发现电容有些点拱起,用万用表检查电容冲放电不正常,换了电容OK了。然后拆开以前坏的模块都是同一个地方同样的问题。
我还是有疑问,为什么只在你单位会重复性坏此电容呢?是不是电网供电有问题呢?MM440没用过通讯板,都是编码器模板,所以不太了解。我用通讯要么走485口,要么走232口。