根据个人经验提出以下几点:

  1. Profibus-DP总线两头的终端电阻拨到ON上,其他的为OFF;

  2. Profibus-DP总线接头的一进一出不要搞错了,接线的时候A和B不要搞错;

  3. 剥线的时候,Profibus-DP里面的金属线时要万分小心,最好不要用斜口钳等工具,如果没有专用工具,就用刀片来剥,千万不要伤害到里面的金属线,不然有苦头吃(血的教训);

  4. 和第三点差不多,接线的时候,Profibus-DP里面的屏蔽铜网丝要牢固的压在总线接头下的金属片,且屏蔽层不可碰到A或者B任何一个,否则通讯收到干扰很大,且很难查找问题所在;

  5. 全部接好线后,送电需要注意先后顺序。

就这么多吧,个人经验,有问题多多指教