建议楼主从以下几方面查:
硬件连接
Profibus/Profinet总线接头(ON、OFF开关)、电缆(线缆是否无破损?线缆是否插错?)等,从站是否连接完好无松动?总之只要是总线上的站点建议都要检查
软件配置
机床是否因长期或突然断电、环境潮湿等环境因素导致NC、PLC数据丢失,此时需要做总清回传,回传是需要输入口令或其他要是开关以获得权限,标准口令为SUNRISE,不排除OEM自定义密码
对于提到的81004、2001、4060报警均为总清之后、或者对PLC CPU有强制指令时出现的正常报警,回传备份后报警会自动消失;2101报警属于NCU电池报警,需要根据手册提示更换电池或者做更换电池的维修计划。