现手头上项目,需要在原先400 PN网络下,增加一处子站,用于温度模拟量信号的输入。业主要求此子站通讯的好坏不会影响原先系统的运行。原PN网络是MRP环网,可靠性较高。
由于成本的考虑,我想增加的这个子站直接走DP网络,如上面截图所示。PROFIBUS_1即为我增加的DP站,PROFINET_100是原先系统的PN网络。请问各位专家,如果DP网络出线问题(比如DP头子松掉、DP线断裂等),会导致原PN网络通讯连不上吗?或者CPU无法运行吗?
或者对于我这种要求,是否有其他更好的方案?请各位帮忙参谋参谋,谢谢!