回复:【分享】电解电容220uf25v导致M440的通信出现F070报警,

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-12 07:19:42

10楼

楼主没有外部的24V电源的吧,

以前使用MM4的DP通讯板,几百台吧,从来没有过这样的问题,因为有外部24V,我们的装置几年都没有断过电。

加外部24V的电源会好,防止频繁的上电断电。对板子是有好处的,而且电源的质量很重要,SITOP就很好。