回复:EM200M-IM153-1的BF灯一直闪烁,主站CPU315-2DP的SF灯亮,BUSF灯一直闪烁是怎么回事?怎么解决

zhd216

  • 帖子

    3418
  • 精华

    3
  • 被关注

    146

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-01-12 08:47:52

5楼

展开查看
以下是引用lixiaoke225在2016-01-11 15:57:03的发言 >4楼

谢谢啦,拨码地址没弄对,我因为这个问题苦恼了好几天了,因为刚接触PLC,一点也不懂,谢谢大神的帮助。

以下是引用edwardjin在2016-01-11 14:53:40的发言 >2楼:先用pg/pc的诊断工具...

引用2楼详细内容:

先用pg/pc的诊断工具诊断一下,检查ET200M拨码开关是否正确,检查ET200M供电接线是否正常;用万用表量一下DP线的阻值

连好好DP网络,实际与组态对好模块的个数和位置,再拨好站地址,就可以上电,硬件组态下载了,一般都能组态上。