以下是引用dvr在2016-01-11 21:29:03的发言 >14楼

母线温度!另两个柜的母线是否通过此柜引出,最好用测温仪查到热源,如是母线温度的话65℃不算太高,注意通风即可

AOP面板怎会显示母线的温度呢??


估计内部测温原件的问题。