数控的负载动作不是很清楚,只能大概说一下

过电压是直流母线过电压,主要有几点:

运行中故障,复位后可以运行吗?可以复位继续运行

1 电源波动,这个可以通过查看其他的设备是否有同样的过压,

2 负载减速时间短,负载的惯量很大,又由于没有制动电阻,所以过压,但是这样的话可以通过查看直流母线的电压来确认,电压是慢慢升高的。


启动就报过压,不能复位

1 接地,比如电缆电机某一项接地,会引起过压故障,这个可以将电机线拆除运行变频器,看看

2 显示值就很高,那就说板子检测的问题,,用万用表测一下,与显示值比较,