以下是引用霉蛋蛋在2016-01-12 12:39:16的发言 >4楼

用的是PG的原装编程电缆,插电缆前系统工作正常。插完后cpu总线故障LED亮,不能联机诊断。

以下是引用菲戈在2016-01-12 11:40:49的发言 >:出故障后你是否还能...

引用详细内容:

出故障后你是否还能与CPU做联机诊断

能用台PC联MPI口做在线诊断看看,到底啥报警吗