回复:在DB块循环采数的问题

虎虎哥仗剑走天涯

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2013-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-12 15:09:20

28楼

      A(   
      L     MW    20
      L     40
      ==I  
      )    
      JCN   b
      L     0
      T     MW    20
b:    L     MW    20
      SLW   3
      LAR1 
      OPN   DB     1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      T     MD   100
      TAR1 
      SRW   3
      A     I      0.0
      FP    M    200.0
      JCN   a
      L     4
      +I   
a:    T     MW    20
  


这个是i0.0的上升沿触发读取DB1.DBD0-DB1.DBD9的程序,循环执行,要在OB100进行MW20的初始化,MW20是记录读取数据的位置,希望能帮到你