6楼
伺服轴是在什么情况下报警的?如果是在启动和停止的时候,可以适当降低轴的增益和加速度;电源模块的进线电压多少?另外电源模块如果是SLM的,检查一下模块上的制动电阻。
报警是设备运行过程中,不是在启动和停止的时候。运行过程中可能几个小时出现这么一次报警230002直流母线过电压。 之前已经把驱动器S120寄到南京西门子维修部,检查后回复说驱动器没有问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主