回复:dp通讯总连不上网、掉站.用接地电阻测量仪测接地电阻均正常、一欧以内

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-12 19:15:22

1楼

干扰造成,但不是接地电阻小就没问题,

距离有多远?

两个设备是否共地?

DP线怎么走的,离动力线多远?是否单独穿管?

如果地下走不行,可先柜子上走试一下,是否还有问题

如没问题说明是线路受干扰造成,如无问题检查两个系统的接地即可。

最好附张照片。