我遇到的是NCU572.4的,以前是断电后,PLC停止,必须用电脑SETP7才能启动PLC,后面伺服轴报警编码器硬件故障,然后PLC 就丢失,联机找不到NCU上的PLC314C,没有办法,只能总清NC和PLC 后再回装。出现过2次这样现象,后面把伺服电机的编码器更换。目前还正常。也是不解。
回复菲戈,理论上讲如果NCU没有问题,只启动NCU,执行总清是没有问题的。但现场有问题的那个NCU拿到SIEMENS的实验室去总清,还是不行(PLC部份不正常)。后来我记得在自已的实验室中,先把S4开关打到3的位置,之后再送电,再进行总清就可以了。当判断出是模拟量输入模块有问题后,我查看了PLC的诊断信息。诊断信息中并没有相关的记录。