这个帖子看了很久,不知道说啥好。
楼主提到的F7807故障,是绕组短路了,这反映了楼主对此类控制根本就是缺乏经验,从系统到细节,别人做的方案不管是否合理我就做,有能力做也做,没能力做也做,做得好也做,做不好也做,这不是个合格的工程师的做法。
楼主这要做好这个项目,必须解决以下问题
参数切换的时序问题
电机和变频的保护问题
电机切换的时序问题
不同功率负载工况下,驱动器的配合问题
信号反馈判断的问题,光靠几个延时是不解决问题的
说的我汗颜哪!!!
这种设备,这款变频器,包括这种使用方式,的确都是第一次做,对于类似一个学徒的,关于方案,我改变不了,而且定方案的人在具体调试工作上并没有管太多,只是说之前这样用没有问题。
也可能我做的也的确不够深入,至少连数百页变频器的手册都没能通读一遍。很多概念也不太清楚。所以在调试过程中犯了一些低级的错误,甚至在这也问了一些本来很简单的问题。
见笑了。
不管怎样,我还是得去想办法解决了。