前段时间,做一个锅炉项目,三台锅炉,用一套辅机。辅机系统包含两个补水泵,四台循环泵,锅炉控制系统是分别独立的315CPU控制,辅机六台水泵由六台G120变频器加一个315CPU控制,四台PLC通过以太网通讯连锁。
背景交代完毕。
调试即将结束的时候,让工人打扫清理子,一个师傅跟我说,你的风扇怎么一会转一会不转啊?我想,不对啊,我用的是空调,没有风扇啊,是去开柜检查,听了一会儿原来是变频器风扇,但是也不对啊,变频器一直在工作,不应该是风扇停啊,风扇坏了?不是吧,西门子期货顶回来的,应该是新的,不能这么质量差的,查看面板,频率也正常没有下降,于是各种查看检查,没有故障!后来发现改成手动模式不会出现变频器风扇停止,难道是启动信号的问题?于是监视PLC给定信号,发现也没有中断啊!但是会不会还是瞬间的停机监视发现不了呢?于是在给定输出点加一个上升沿计数,再监视,发现计数器确实是在增加的!原因找到了,一步一步排查,发现是锅炉通讯过来的连锁信号引起的,监视锅炉PLC程序却没有连锁信号的中断,最终判定是两个PLC之间的通讯丢数据了,因为客户为了节省费用,没有使用西门子标准的屏蔽网线和屏蔽接头,使用普通的网线头,没办法只好通过程序来持续监测该信号是否中断超过0.5s,超过了才算保护信号有效,停机。
总结:尽量按规范使用标准产品,检查时一定要谨慎仔细。