以下是引用船家在2016-01-13 11:01:30的发言 >

我也碰到过PG引发DP总线故障的事。当时为了测试伺服的同步,把DP通讯速率设到12M,还要CU305与D410等时同步,对整个DP网络要求很高。硬件配置下载后,PG就引发DP总线报警了。当时与D410是走DP通讯连接的,改TCP/IP连接就没事了。后来分析,是因为PG走DP通讯,相当于DP网络中增加一个物理子站,但PG自身无终端电阻,在高响应要求的网络中影响了通讯波形,造成通讯故障。