回复:S120 三个整流柜 其中一个未使能 风机不转 温度能到65℃ 要不要紧?

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-13 13:10:34

19楼

展开查看
以下是引用legendsong在2016-01-13 12:08:25的发言 >17楼

平常用两个就足够了 

以下是引用aa13123在2016-01-12 12:53:06的发言 >16楼:65度就有误触发导通...

引用16楼详细内容:

65度就有误触发导通的可能性呢,这个系统设计很有意思,为什么要让一个整流器不运行呢,设计时容量设计大了?

以下是引用dvr在2016-01-11 21:29:03的发言 >14楼:母线温度!另两个柜...

引用14楼详细内容:

母线温度!另两个柜的母线是否通过此柜引出,最好用测温仪查到热源,如是母线温度的话65℃不算太高,注意通风即可

即使平时使用两个就够了,也建议三个全部使能使用,三个的负荷更小,运行温度更低,而且我一直坚持电子设备通电使用,而不是闲置,,放着不用反而更容易损坏。比如受潮,比如会有一些故障,有时开机没问题,停机后再启动就会有故障,就是外界的条件改变了引起的。