第一,你的分别优化的思路和方法是正确的。优化谁,参数组和对应的接触器都要对应好即可;
第二,当然可以知道当前的参数组是哪组了。有一个监控参数(r0050如果没记错的话),即显示当前的有效参数组;
第三,关于故障码,我还真没注意过,应该是你说的这种情况,V代表矢量控制,S代表伺服控制?但是,CU250有伺服控制功能吗?我没注意过。