回复:关于G120变频器,咨询个关于电机识别的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-13 14:16:41

1楼

第一,你的分别优化的思路和方法是正确的。优化谁,参数组和对应的接触器都要对应好即可;


第二,当然可以知道当前的参数组是哪组了。有一个监控参数(r0050如果没记错的话),即显示当前的有效参数组;


第三,关于故障码,我还真没注意过,应该是你说的这种情况,V代表矢量控制,S代表伺服控制?但是,CU250有伺服控制功能吗?我没注意过。

我是你的朋友