5楼

(每个小时的温升大约控制在10℃)


这个目标通过设置PID参数基本上是不可能实现的,因为温度上升到70℃之前和温度上升到70℃之后,要求差距太大,70℃之前初步理解应该是要求比较快就能升上去,而70℃之后却非常的缓慢,与固定参数的调整有些矛盾。


但此案可以通过PID变参数的方式进行调节,当温度小于70℃时,P参数设置为某一个较大的固定值,或者是变参数;当温度大于70℃之后,P参数设置为某一个较小的固定值,并且设置增大I的值。参数的设置和调整,通过程序去实现。