以下是引用liting88在2016-01-14 07:26:26的发言 >楼主

在调试设备时,发现DP通信不稳定,DP接头全部换了,ET200也换新的,变频器也换了

为什么不把CPU诊断信息发上来呀,是哪几个站有问题,可以先对这几个先切断 测试呀,或者根据线路长短情况加中继站。

我遇到过通信半个月偶尔发生一次的故障是6号站,刚开始也象你一样换了所有的东西不能解决问题,后来加了中继站最终解决了。

Event 1 of 10:  Event ID 16# 38C4

Distributed I/Os: station return

Address of the affected DP slave: station number:    6

DP master system ID:      1

Log. base address of the DP slave: Input address:  2042

Log. base address of the DP master:   2047

Requested OB: Rack failure OB (OB86)

6号站通信故障短时间会自动恢复,导致ET200S下的输入信号没有,而且5号站正常的不断信号见图: