恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-14 15:04:33
2楼
STARTER中勾选87HZ模式,,其余的就按照正常的数据输入就可以。
P1082大于等于你的最高转速,,
如果是4-20mA模拟输入,,那么P2000=最高转速,不是模拟输入就默认就是
也就是说P1082和P2000都改为电机最大转速(2880rpm)。这时对应速度设定值100%的变频器频率是100hz,转速是2880rpm?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主