回复:S120V/F控制 电流升高速度反馈下降

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36772
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-14 16:39:28

19楼

本楼的问题,是如何解释一个实际现象,那就是当多级并联驱动遇到负载很重时,电机转速会下降,随着负载的减小,转速又恢复原态。如何解释这种物理现象呢?


从给出的功能图,最大电流控制器来看,最大电流控制器有两路输出,一路是控制频率设定通道限幅;另一路是控制电压设定通道。


最大电流控制器的作用就是当实际电流超过了设定阈值,两路输出同时起作用,既降低频率,也降低输出电压,使电流实际值维持在允许的最大电流之下。直至恢复常态。


有意思的是,楼主只提出了对P1340和P1341的说明异议,而没有看明白最大电流控制器中还有参数P1345和P1346呢。前两个参数是管控制频率限幅的;而后两个参数是管电压输出的。它们共同组成了最大电流控制的功能。楼主只看了它的频率控制部分,没有看到它的电压控制部分。所以提出了一些异议。我想是这样的吧。


楼上(17楼)的两个公式,没看明白想解释什么?如果说电势平衡方程式,可以理解频率下降是解决反电势下降,那电流下降呢?它与反电势有关系吗?转矩公式也反应不出来如何把电流降下来呀,需要控制上解决输出电压下降,才能保证电流的下降。所以,第二张功能图其实就是对快速电流限幅的原理解释。