再补充一下,那么问题来了,既然是降低输出电压可以降低实际电流,那最大电流控制器只把输出电压降下来不就可以了吗?为什么还要限制和降低输出频率呢?这就是 y 版讲的,降低输出频率和降低输出电压的配合控制,就是要保证电机在最大能力下的恒转矩特性。以应对负载转矩的冲击。


在电机过电流下,只降低输出频率,解决不了过电流问题(电流降不下来),而只降低输出电压,电流能降下来,但降多了,输出转矩随即下降,影响电机驱动能力。只有两个物理量配合控制,才能既保证电机的额定带载能力,又能维持电机电流在允许的限值以内。